Ледовый комплекс «Владимир» оштрафовали за нарушения в использовании опасного оборудования

Фото: Губерния 33

В ледовом комплексе «Владимир» инспекция по промышленному надзору выявила нарушения в эксплуатации опасного газового оборудования, а директор учреждения оказался не аттестованым в комиссии Ростехнадзора. Об этом сообщил владимирский областной суд.

Полный список нарушений производственного объекта «Сеть газопотребления МАУ ледовый комплекс «Владимир»:

— указанный выше опасный производственный объект эксплуатировался без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II или III классов опасности;
— директор ледового комплекса не аттестован в территориальной комиссии Ростехнадзора по общим требованиям промышленной безопасности, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
— эксплуатация шкафного газорегуляторного пункта на объекте производится без контрольно-измерительного прибора — манометра;
— в пункте редуцирования газа отсутствует копия режимной карты.

В октябре ледовый комплекс оштрафовали на 100 тысяч рублей. Аппеляционная жалоба была оставлена судом без удовлетворения.